    Zaštita od munje-Upravljanje rizikom 62305-2 Link to this post

    Za pogonsku zgradu transformatorske stanice TS 110/20(10) kV radim procjenu rizika. Interesira me koliku uzet duljinu Lc (duljina odsječka opskrbnog voda od građevine do prvog distribucijskog čvora). Kučni transformatori KT1 i KT2 su u zgradi, a energetski transformatori 110/20(10) kV su udaljeni 15m od zgrade. Najbliža distribucijska stanica 20(10)/0.4 kV koja se napaja iz navedene stanice je >1000m.

    Ante

  • Ivan Đurđević
    Avatar
    Član komore
    46 postova

    Re: Zaštita od munje-Upravljanje rizikom 62305-2 Link to this post

    ja mislim 1000 m.