Forum

Teme iz struke

Samo logirani članovi Komore mogu objavljivati postove.

Teme iz struke » OČUVANJE ELEKTROOPSKRBE SIGURNOSNIH SUSTAVA U POŽARU

Stranica: 1 Na kraj
Autor Tema: OČUVANJE ELEKTROOPSKRBE SIGURNOSNIH SUSTAVA U POŽARU 4762 pregleda
  • Janko Artuković
    Avatar
    Član komore
    64 postova

    OČUVANJE ELEKTROOPSKRBE SIGURNOSNIH SUSTAVA U POŽARU Link to this post

    Poštovane kolege,

    da li se netko sreo i da li zna odgovor na pitanje: Da li je dopušteno napajanje stanice za dizanje tlaka za hidrantsku mrežu jedino mrežnim napajanjem. Naime imam jedan objekt u kojem je snaga stanice veća od svih ostalih trošila Htio bih izbjeći agregat kao sigurnosni izvor (prostor, cijena....). Imamo na rubu parcele cca 50 m od objekta TS i tamo je priključno mjerni ormar. Iz ormara namjeravam do spremnika vode (odvojeni ukopani objekt sa prostorijom za postrojenje za dizanje tlaka) povući neovisni strujni krug (u zemljanom rovu). Da li sam zadovoljio sigurnost i naše nedorečene propise, pravilnike i norme

    Unaprijed hvala!

    Janko Artuković

  • Toni Jakaša
    Avatar
    Član komore
    13 postova

    Re: OČUVANJE ELEKTROOPSKRBE SIGURNOSNIH SUSTAVA U POŽARU Link to this post

    Kako se može iščitati iz Pravilnika o hidrantskim mrežama NN 08/06 čl. 21 po meni nije potreban.

  • Janko Artuković
    Avatar
    Član komore
    64 postova

    Re: OČUVANJE ELEKTROOPSKRBE SIGURNOSNIH SUSTAVA U POŽARU Link to this post

    Ma oprezan sam radi naših propisa koji jedni kažu jedno drugi drugi.

    Npr pokoji Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (Sl.list SFRJ 53/88, NN 53/91 i 5/02), u poglavlju 11. – SIGURNOSNI SISTEMI (od čl. 109 do čl. 125.) NE PRIZNA mrežu kao siguran izvor )))) (čl. Članak 114. Odvojeni neovisni izvori za sigurnosne sisteme koji se napajaju iz mreže nis dopušteni, osim ako je osigurano da dva izvora ne mogu biti istovremeno u kvaru.)
    A ko zna na koliko se mjesta (pravilnika, propisa) provuče po koja formulacija vezana uz ovo )))

    No u svakom slučaju hvala na mišljenju!

  • Janko Artuković
    Avatar
    Član komore
    64 postova

    Re: OČUVANJE ELEKTROOPSKRBE SIGURNOSNIH SUSTAVA U POŽARU Link to this post

    Zamolio sam za mišljenje inspektora g. Primorca za kojeg držim da je "hadžija" na ovom području i dobio njegovo mišljenje. Objavljujem ga ovdje jer možda nekom bude od pomoći, a g. Primorcu još jednom HVALA!

    Štovani g. Artuković.
    Ne smatram da mi ovim Vašim upitom smetate, dapače mi je drago ako Vam mogu pomoći.
    Za početak citiram iz Pravilnika o hidrantskoj preži za gašenje požara (NN 8/06):
    "poglavlje V. UREĐAJ ZA POVIŠENJE TLAKA - Članak 21.
    "..........Ako postoji rezervni izvor napajanja onda uređaj za povišenje tlaka mora imati mogućnost napajanja iz tog izvora.
    ...... Ukoliko se pumpa ... pogoni elektromotorom, električna instalacija mora biti izvedena na takav način da ne postoji mogućnost isključenja opskrbe energijom uređaja preko glavne sklopke već samo preko posebne sklopke u glavnom razvodu niskog napona. ..."

    Iz citiranog dijela članka 21. je nedvojbeno da se za pogon uređaja za povečanje tlaka ne zahtijeva pomoćni izvor el.
    energije.
    I način priključenja uređaja je u pravilniku preciziran. Po mom mišljenju je Vaš način priključenja prihvatljiv, ali za to treba konzultirati nadležnu inspekciju zaštite od požara.
    Ovo stoga što je vašim rješenjem otežano isključenje cjelokupne el. energije sa jednog mjesta kao preduvjet vatrogasaca za početak gašenja požara.
    U svakom slučaju proćitajte cijeli članak 21. (Pravilnik u
    prilogu)
    S štovanjem,
    Z.Primorac

    4762 pregleda
Na vrh

Trenutno online: Nema nikog online.

Zadnji registrirani član: Darko Podravec

Korisničko ime:
Lozinka:

Zapamti moju prijavu

Zaboravili ste lozinku?
Osobni podaci:
  • Broj logiranja na Moj HKIE:
Promjena lozinke

Kalendar događanja i najava

Anketa nije aktivna, pogledajte arhivu završenih anketa