Forum

Teme iz struke

Samo logirani članovi Komore mogu objavljivati postove.

Teme iz struke » SOS u HOTELIMA

Stranica: 1 , 2 Na kraj
Autor Tema: SOS u HOTELIMA 7971 pregleda
  • Toni Jakaša
    Avatar
    Član komore
    13 postova

    SOS u HOTELIMA Link to this post

    Da li je u hotelima (radi se o rekonstrukciji za 4 zvjezdice) u WC-ima obavezna SOS instalacija.
    Neke sobe imaju kadu a neke tuš kabinu.
    Ima li neki propis koji to rješava.

  • Janko Artuković
    Avatar
    Član komore
    64 postova

    Re: SOS u HOTELIMA Link to this post

    Pravilnik o pristupačnosti građevinama (sada je novi stupio ili stupa na snagu, a mislim da je ovo iz starog):
    Članak 18.

    WC
    WC mora omogućavati ispunjavanje sljedećih uvjeta, odnosno imati:

    – vrata širine svijetlog otvora najmanje 90 cm, koja se otvaraju prema van,

    – pristupačnu kvaku na vratima prema odredbama članka 30. ovoga Pravilnika,

    – ugrađen mehanizam za otvaranje vrata izvana u slučaju poziva u pomoć,

    – odgovarajuće električne instalacije sukladno odredbama članka 29. ovoga Pravilnika,

    – WC školjku zajedno s daskom za sjedenje visine od 45 do 50 cm,

    – uz WC školjku dva držača za ruke duljine 90 cm, postavljena na zid u rasponu visine od 80 do 90 cm iznad površine poda,

    – najmanje jedan držač za ruke koji mora biti preklopni i to obvezno onaj s pristupačne strane WC školjke, a drugi može biti fiksno pričvršćen na zid,

    – udaljenost prednjeg ruba WC školjke od zida od najmanje 65 cm,

    – pokretač uređaja za ispuštanje vode u WC školjku postavljen na visini od 70 cm iznad površine poda ili izvedeno senzorsko ispuštanje vode u WC školjku,

    – konzolni umivaonik širine najmanje 50 cm na visini od 80 cm, sa sifonom smještenim u ili uz zid,

    – slavinu – jednoručnu mješalicu ili ugrađeno senzorsko otvaranje i zatvaranje vode,

    – širinu uporabnog prostora ispred WC školjke najmanje 90 cm,

    – širinu uporabnog prostora ispred umivaonika najmanje 90 cm,

    – slobodni prostor za okretanje invalidskih kolica najmanje površine kruga promjera od 150 cm,

    – nagnuto zaokretno ogledalo postavljeno donjim rubom na visinu od 100 cm,

    – vješalicu za odjeću na visini od 120 cm,

    – alarmni uređaj s prekidačem na pritisak ili vrpcom za povlačenje, na visini od 60 cm,

    – svu drugu oprema dostupnu iz invalidskih kolica koja ne smeta kretanju, učvršćenu na zid, izvedenu kontrastno u odnosu na pod i zidove,

    – u slučaju da je WC u javnoj uporabi, obvezno zaseban ulaz, izdvojen od muških i ženskih sanitarnih grupa,

    – od ulaznih vrata građevine do vrata javnog WC-a postavljenu taktilnu crtu vođenja u širini od najmanje 40 cm, s užljebljenjima u smjeru vođenja,

    – oznaku pristupačnosti prema slici 1.14. Priloga ovoga Pravilnika.

    Primjeri WC-a i uvjeti iz stavka 1. ovog članka prikazani su na slici 16. Priloga ovoga Pravilnika.

    WC u sklopu pristupačnog stana i u okviru soba i/ili apartmana u građevinama primjerice: hotel, đački i studentski dom, dom za starije i nemoćne osobe i sl., mora ispunjavati uvjete iz stavka 1. ovoga članka, osim uvjeta propisanih alinejama: 1., 3., 19., 20. i 21. Ulazna vrata takvog WC-a širine su svijetlog otvora najmanje 80 cm.

    Članak 19.

    Kupaonica
    Kupaonica mora omogućavati ispunjavanje sljedećih uvjeta, odnosno imati:

    – kadu visine gornjeg ruba najviše 50 cm i/ili prostor za tuširanje izveden bez pregrade, veličine najmanje 90 × 90 cm,

    – dizalo za kadu, osim u slučaju kada se uz kadu postavlja i prostor za tuširanje,

    – držač za ruke uz kadu postavljen u rasponu visine od 80 do 90 cm od površine poda, odnosno držač uz prostor za tuširanje postavljen na visinu od 75 cm,

    – u prostoru za tuširanje vodootporno preklopno sjedalo postav­ljeno u rasponu visine od 45 od 50 cm,

    – svu opremu dostupnu iz invalidskih kolica koja ne smeta kretanju, učvršćenu na zid, izvedenu kontrastno u odnosu na pod i zidove,

    – opremu propisanu za pristupačni WC sukladno odredbama članka 18. ovoga Pravilnika i to: umivaonik, ogledalo, slavinu, vješalicu, alarmni uređaj, WC školjku i uređaj za ispuštanje vode u WC školjku, ako je kupaonica predviđena s WC-om u istom prostoru,

    – širinu vrata svijetlog otvora od najmanje 80 cm,

    – širinu vrata svijetlog otvora od najmanje 90 cm, ako se u kupaonicu ulazi s javne komunikacije (primjerice u bolnicama, lječilištima i sl.),

    – vrata i prozore s pristupačnim kvakama sukladno odredbama članka 30. ovoga Pravilnika,

    – odgovarajuće električne instalacije sukladno odredbama članka 29. ovoga Pravilnika,

    – oznaku pristupačnosti prema slici 1. Priloga ovoga Pravilnika i to: 1.14 i 1.15.

    Primjeri kupaonice i uvjeti iz stavka 1. ovog članka prikazani su na slici 17. Priloga ovoga Pravilnika.

    U građevinama zdravstveno-socijalne i rehabilitacijske namjene, te onima koje učestalo koriste osobe s invaliditetom, kada treba biti dostupna s tri strane.

    A možda ima nešto i u Pravilniku o kategorizaciju ugostiteljskih objekata (ili tako nekakav sličan naziv)

    Pozdrav

    Janko

  • Ivan Đurđević
    Avatar
    Član komore
    46 postova

    Re: SOS u HOTELIMA Link to this post

    ovo napisano vrijedi samo za invalidske sobe. za ostale sobe nije obavezan niti za jednu zvjezdicu jer je netko u pravilniku o kategorizaciji zaboravio ubaciti i SOS koji je prije postojao. uglavnom ovo područje više ne regulira niti jedan propis u hrvatskoj ( osim za invalidske sobe ). Neki od stranih operatera ( agencije najčešće iz engleske ) traže ovaj način zaštite. moj prijedlog da se ta instalacija projektira koa sigurnosna koja jamči investitoru potvrdu da je po incidentu netko reagirao što se lako danas može izčitati iz digitalnih SOS centrala.
    Neka moja iskustva iz hotela su da investitori najčešće izbacuju da bi tobož smanjili investiciju ne razmišljajući o budućoj šteti od osiguravajućih kuća.

  • Janko Artuković
    Avatar
    Član komore
    64 postova

    Re: SOS u HOTELIMA Link to this post

    Ponavljam opet zadnji stavak iz čl. 14 (a nije samo on koji ukazuje na ovu problematikzu)
    WC u sklopu pristupačnog stana i u okviru soba i/ili apartmana u građevinama primjerice: hotel, đački i studentski dom, dom za starije i nemoćne osobe i sl., mora ispunjavati uvjete iz stavka 1. ovoga članka, osim uvjeta propisanih alinejama: 1., 3., 19., 20. i 21. Ulazna vrata takvog WC-a širine su svijetlog otvora najmanje 80 cm.

    Jasno je navedeno npr. da se to odnosi na WC u hotelskim sobama... a slijedeći članak govori i o Kupaonicama...

    Ja bar tako mislim.... )))

  • Ivan Đurđević
    Avatar
    Član komore
    46 postova

    Re: SOS u HOTELIMA Link to this post

    to sam i rekao. znači za invalidske sobe se mora izvesti. ako sam dobro razumio pitanje kolege on je mislio na ostali dio hotelskih soba. za njih više nema obaveza.

  • Janko Artuković
    Avatar
    Član komore
    64 postova

    Re: SOS u HOTELIMA Link to this post

    Ajmo opet ponoviti dio stavka:

    WC u sklopu pristupačnog stana i u okviru soba i/ili apartmana u građevinama primjerice: hotel,

    Mislim da u hotelima ne postoje "pristupačne sobe" već da SVE sobe trebaju biti pristupačne.... Zato je dopuštena iznimka da je ulaz u WC ne 105 cm već 80 cm kao neki kompromis...
    Možda nisam u pravu
    No slažem se s Vama treba to isprojektirati tako....

  • Ivan Đurđević
    Avatar
    Član komore
    46 postova

    Re: SOS u HOTELIMA Link to this post

    nisu sve sobe u hotelu pristupačne. na svakih 50 soba se mora prilagoditi jedna. kada bi se sve morale prilagoditi to bi bila ludost jer su u tom slučaju kupaonice gotovo neupotrebljive za zdrave korisnike. novi pravilnik nisam pažljivo pročitao jer u zadnje vrijeme baš i ne radim hotele ali mislim da se nije postrožio broj soba ( mi ih žargonski zovemo invalidske ).

  • Janko Artuković
    Avatar
    Član komore
    64 postova

    Re: SOS u HOTELIMA Link to this post

    I ja moram priznati da nisam stigao proučiti novi pravilnik...

    No u svakom slučaju kolega se treba skoncentrirati na ovaj pravilnik i Pravilnik o kategorizaciji pa će već naći neko rješenje!!!

    7971 pregleda
Na vrh

Trenutno online: Nema nikog online.

Zadnji registrirani član: Darko Podravec

Korisničko ime:
Lozinka:

Zapamti moju prijavu

Zaboravili ste lozinku?
Osobni podaci:
  • Broj logiranja na Moj HKIE:
Promjena lozinke

Kalendar događanja i najava

Anketa nije aktivna, pogledajte arhivu završenih anketa