    Evo iz norme 62305-3 (nije zadnje izdanje, ali gledao na komori na engleskom i dalje isti opis)

    E.5.4.3.2 Temeljni uzemljivači
    Temeljni uzemljivač u skladu s odjeljkom 5.4.4, sadrži vodiče položene u temelj građevine ispod razine tla. Duljina dodatnih uzemljivača može se odrediti uz pomoć dijagrama na slici 2.
    Temeljni uzemljivači položeni su u betonu. Njihova je prednost u tome da su relativno dobro zaštićeni od hrđanja ako je beton odgovarajuće konstruiran i pokriva temeljni uzemljivač slojem od najmanje 50 mm. Također treba podsjetiti da armaturne šipke u
    betonu stvaraju jednaku amplitudu galvanskog potencijala kao i bakar u zemlji. To pruža dobro tehničko rješenje za projektiranje sustava uzemljivača za građevine od armiranog
    betona (pogledajte E.4.3).
    Metali korišteni za uzemljivače moraju biti u skladu s gradivima navedenim u tablici 7, a pritom uvijek treba uzeti u obzir reakcije metala s obzirom na hrđanje u tlu. Neke upute dane su i u odjeljku 5.6. Ako za određenu vrstu tla nema uputa, treba rabiti iskustva s
    uzemljivačima u susjednim područjima gdje tlo ima slična kemijska svojstva i građu. Pri
    zatrpavanju rova uzemljivača, mora se obratiti pozornost da u dodir s uzemljvačem ne
    dođe pepeo, komadi ugljena ili šljunak od građenja.
    Sljedeći problem nastaje elektrokemijskom korozijom zbog galvanskih struja. Čelik u
    betonu ima približno jednaki galvanski potencijal u elektrokemijskom nizu kao i bakar u
    tlu. Stoga, kad se čelik u betonu spoji sa željezom u tlu, nastane galvanski napon od približno 1 V koji tjera korozijske struje kroz zemlju i vlažan beton, te rastače željezo u
    tlu.

    Stoga kad je uzemljivač u tlu spojen s uzemljivačem u betonu, uzemljivač u tlu mora biti
    od bakra ili nehrđajućeg čelika.

    562 pregleda
Na vrh

Trenutno online: Nema nikog online.

Zadnji registrirani član: Darko Podravec

Korisničko ime:
Lozinka:

Zapamti moju prijavu

Zaboravili ste lozinku?
Osobni podaci:
  • Broj logiranja na Moj HKIE:
Promjena lozinke

Kalendar događanja i najava

Anketa nije aktivna, pogledajte arhivu završenih anketa